Ho preso spunto da un post di StRa e mi sono messo a leggere il thread Ventilation 101 dell'utente redgreenry.
Ci sono molte info interessanti ma sono abbastanza in disordine, mi tengo anche il prossimo post per editarlo nel prossimo futuro e ultimare il compito. Compito che più altro è stato una traduzione (e conversione di unità di misura) con poche aggiuntine qua e là.
Esempio: un'equazione molto usata per conti sulla dissipazione del calore è questa:
CFM = 3,16 x Watt / deltaT
La portata, espressa in CFM, è uguale ad un fattore moltiplicato per i watt utilizzati all'interno fratto la differenza di temperatura (in gradi fahrenheit) tra interno ed esterno. Se si vuole convertire la formula per conoscere la portata in metri cubi al minuto basta (seguendo la tabella) dividere per 35,3 e si ottiene:
m³/min = 0,0895 x Watt / deltaT
Ci sono altre misure della portata più indicative e specifiche dei cfm come ad esempio NCFM (normal cfm) o SCFM (standard cfm) che si riferiscono a grandezze rilevate in condizioni particolari di temperatura, pressione e umidità relativa. Per valori diversi di pressione (ma anche per variazioni di t e ur) l'aria si comprime o espande modificando la propria densità, e quindi nello stesso volume potrebbero trovarsi differenti quantità di aria (massa). Per questo motivo i cfm senza ulteriori informazioni non sono ben definiti. Più avanti si vedranno anche le caratteristiche di funzionamento delle ventole ma ore è meglio non dilungarsi troppo sull'argomento...
Portata (m³/min) = 0,05 x Watt / deltaT (a differenza dell'equazione dell'esempio di prima il deltaT è espresso in C e non in F, per questo il fattore moltiplicativo è diverso)
deltaT = aumento di temperatura ammissibile in gradi celsius. In sostanza quanti gradi celsius in più (rispetto alla temperatura della stanza) vogliamo che ci siano all'interno della grow. Se la temperatura ambiente è di 25 gradi e non voglio che nella grow ci siano più di 30 gradi allora deltaT sarà uguale a 6 ( = 30-24 ).
Il deltaT consigliato per questo tipo di grow oscilla tra i 5 e i 10°C.
Area ingresso = 2 x Area uscita
Ventole: assiali/da computer per minimizzare la perdita di pressione
Esempio: una lampada hps da 400w in un box 90x90x120 (cm) ha bisogno di un ricambio di 3,6 m³/min per mantenere una temperatura di 5°C sopra la temperatura della stanza. Il box di 1m³ è ventilato a più di 3 ACpM (Air Changes per Minute, ricambi d'aria al minuto)
Pro
portata (m³/min) = 0,05 x Watt / deltaT
Area ingresso = 2 * Area uscita
Ventole: estrattori o ventilatori inline per l'abbassamento di pressione sul filtro
Esempio: una lampada hps da 400w in un box 90x90x120 (cm) ha bisogno di un ricambio di 3,6 m³/min per mantenere una temperatura di 5°C sopra la temperatura della stanza. Il box di 1m³ è ventilato a più di 3 ACpM. Il difficile sta nel trovare la combinazione adatta di ventole sovradimensionate-filtro in modo da avere il giusto flusso d'aria.
Pro
portata (m³/min) = 0,05 x Watt / deltaT
deltaT = da 10 a 15°C per il cooltube
Area ingresso = 2 * Area uscita
Ventole: estrattori o ventilatori in linea per l'abbassamento di pressione sul filtro.
Esempio: una lampada hps da 400w in un box 90x90x120 (cm) ha bisogno di un ricambio di 1,2 - 1,8 m³/min per avere un aumento di temperatura di 10-15°C nell'aria in uscita e un aumento di circa 1°C all'interno della grow. Il box di 1m³ è ventilato a 2 ACpM. Il difficile sta nel trovare la combinazione adatta di ventole sovradimensionate-filtro in modo da avere il giusto flusso d'aria.
Pro
Portata (per cooltube) = 0,05 x Watt / deltaT
deltaT = da 10 a 15°C
Ventilazione: un ricambio d'aria ogni 1-5 minuti
Area ingresso = 2 * Area uscita (per ognuna delle due parti)
Ventole: assiali per il massimo flusso d'aria nel cooltube e minima perdita di pressione.
Piccolo ventilatore, inline o assiale per il filtro
Esempio: una lampada hps da 400w in un box 90x90x120 (cm) ha bisogno di un ricambio di 1,2 - 1,8 m³/min per avere un aumento di temperatura di 10-15°C nell'aria in uscita e un aumento di circa 1°C all'interno della grow. Per avere un ricambio d'aria ogni 5 minuti basta un flusso d'aria di 12m³/h attraverso il filtro.
Pro
Portata (per cooltube) = 0,05 x Watt / deltaT
deltaT = da 10 a 15°C per cappa ventilata
regola generale: un aumento di 15°C per non più di 4 cappe in serie danno un aumento complessivo di temperatura di 60°C
Ventilazione: un ricambio d'aria ogni 1-5 minuti
Area ingresso = 2 * Area uscita (per ogni parte)
Ventole: assiali per il massimo flusso d'aria nel cooltube e minima perdita di pressione.
Piccolo ventilatore, inline o assiale per il filtro.
Esempio: due box 90x90x120 (cm) con lampada hps da 400w e cappa ventilata hanno bisogno di un ricambio d'aria di 1,2 - 1,8 m³/min per avere un aumento di temperatura di 10-15°C nell'aria in uscita per ogni cappa per un aumento complessivo di 20-30°C e un aumento di circa 1°C all'interno della grow. Per avere un ricambio d'aria ogni 5 minuti basta un flusso d'aria di 24m³/h attraverso il filtro.
Pro
Box semplice - flusso d'aria per mantenere un aumento di temperatura non superiore ai 5-6°C sopra la temperatura ambiente.
Cooltube o cappa ventilata - temperatura dell'aria in uscita 10-15°C in più rispetto all'ambiente. Più cooltube possono essere connessi da un ventilatore comune considerando un aumento di 10°C per ogni cooltube, non più di 4 per un aumento complessivo di temperatura di 60°C.
Ventilazione dell'ambiente di coltivazione - da 1 a 5 minuti per ricambio d'aria. Tutti i set up e i tipi di luce sono diversi. Più calore viene rimosso usando un cooltube più è possibile ridurre la ventilazione nell'ambiente di coltivazione. Le piante non hanno bisogno di molto ricambio d'aria e un valore di ACpM superiore a 1 potrebbe stressarle inutilmente.
Ci sono diverse soluzioni possibili per ventilare growbox, tende e camere. Il mio consiglio è quello di investire in un cooltube o una cappa ventilata. Raffreddare una lampada con ventola centrifuga e filtro è un grosso spreco di denaro. Non c'è bisogno di filtrare l'aria in uscita da un cooltube in un sistema ben progettato.
Darkroom vent
In molti usano questi oggetti come trappole per la luce. Sembra però che ostruiscano il passaggio dell'aria e che riducano di circa la metà la portata.
In queste tabelle è possibile scegliere la portata d'aria corretta per le varie lampade e per varie dimensioni del box. Dalla prima tabella si sceglie la riga con il wattaggio della lampada, la colonna con l'aumento di temperatura rispetto all'ambiente che si vuole mantenere e si ottiene il flusso d'aria necessario. Nell'altra invece vengono presentati delle grow di dimensioni diverse ed è indicata la portata per permettere da 5 ricambi d'aria al minuto a 1 ogni 5 minuti.
Quando si vogliono fare più buchi piccoli al posto di uno grande spesso si fa un errore (come in figura). Per non sbagliare conviene calcolare l'area del buco grande e dividerla per l'area dei buchi piccoli per ottenere il numero di buchi piccoli necessari.
A = pi x (raggio)² = (pi x diametro)²/4
Nel caso della figura, al posto di un buco di 8cm di diametro ne servono 64 da 1cm per coprire la stessa area. Vorrei far notare che è meglio fare un buco grande che più buchi piccoli in quanto ognuno di questi contriubisce alla resistenza totale con la propria perdita nella vena contracta (in fluidodinamica è il punto del flusso con minore sezione).
Per esempio, una hps 250w in una grow con temperatura dell'area in uscita di 30°C e con temperatura della stanza di 20°C (delta t = 10) è operativa con una portata reale di 1,2 m³/min.
Ci sono molte info interessanti ma sono abbastanza in disordine, mi tengo anche il prossimo post per editarlo nel prossimo futuro e ultimare il compito. Compito che più altro è stato una traduzione (e conversione di unità di misura) con poche aggiuntine qua e là.
Unità di misura
Un dato caratteristico dei ventilatori in generale è la portata intesa come quantità di aria che attraversa la ventola nell'unità di tempo. CFM sta per cubic feet per minute (piede cubo al minuto) e per convertirlo in metri cubi all'ora o metri cubi al minuto (sono le due misure più usate per indicare le portate delle ventole) basta usare la tabella qui sotto.CFM = 3,16 x Watt / deltaT
La portata, espressa in CFM, è uguale ad un fattore moltiplicato per i watt utilizzati all'interno fratto la differenza di temperatura (in gradi fahrenheit) tra interno ed esterno. Se si vuole convertire la formula per conoscere la portata in metri cubi al minuto basta (seguendo la tabella) dividere per 35,3 e si ottiene:
m³/min = 0,0895 x Watt / deltaT
Ci sono altre misure della portata più indicative e specifiche dei cfm come ad esempio NCFM (normal cfm) o SCFM (standard cfm) che si riferiscono a grandezze rilevate in condizioni particolari di temperatura, pressione e umidità relativa. Per valori diversi di pressione (ma anche per variazioni di t e ur) l'aria si comprime o espande modificando la propria densità, e quindi nello stesso volume potrebbero trovarsi differenti quantità di aria (massa). Per questo motivo i cfm senza ulteriori informazioni non sono ben definiti. Più avanti si vedranno anche le caratteristiche di funzionamento delle ventole ma ore è meglio non dilungarsi troppo sull'argomento...
Box semplice
unico ambiente, senza filtro e resistenze al flusso d'aria
unico ambiente, senza filtro e resistenze al flusso d'aria
Portata (m³/min) = 0,05 x Watt / deltaT (a differenza dell'equazione dell'esempio di prima il deltaT è espresso in C e non in F, per questo il fattore moltiplicativo è diverso)
deltaT = aumento di temperatura ammissibile in gradi celsius. In sostanza quanti gradi celsius in più (rispetto alla temperatura della stanza) vogliamo che ci siano all'interno della grow. Se la temperatura ambiente è di 25 gradi e non voglio che nella grow ci siano più di 30 gradi allora deltaT sarà uguale a 6 ( = 30-24 ).
Il deltaT consigliato per questo tipo di grow oscilla tra i 5 e i 10°C.
Area ingresso = 2 x Area uscita
Ventole: assiali/da computer per minimizzare la perdita di pressione
Esempio: una lampada hps da 400w in un box 90x90x120 (cm) ha bisogno di un ricambio di 3,6 m³/min per mantenere una temperatura di 5°C sopra la temperatura della stanza. Il box di 1m³ è ventilato a più di 3 ACpM (Air Changes per Minute, ricambi d'aria al minuto)
Pro
- Facile da realizzare
- Ventole assiali
- L'odore invade la stanza
- Le piante sono stressate dalla troppa aria quando basterebbe un ricambio d'aria ogni 5 minuti
Box semplice con filtro
portata (m³/min) = 0,05 x Watt / deltaT
Area ingresso = 2 * Area uscita
Ventole: estrattori o ventilatori inline per l'abbassamento di pressione sul filtro
Esempio: una lampada hps da 400w in un box 90x90x120 (cm) ha bisogno di un ricambio di 3,6 m³/min per mantenere una temperatura di 5°C sopra la temperatura della stanza. Il box di 1m³ è ventilato a più di 3 ACpM. Il difficile sta nel trovare la combinazione adatta di ventole sovradimensionate-filtro in modo da avere il giusto flusso d'aria.
Pro
- Singolo ventilatore, serve meno materiale
- Le ventole lavorano al 50% o meno per la considerevole caduta di pressione al filtro
- L'alta pressione statica (SP) richiede l'uso di un ventilatore centrifugo, non bastano quelli assiali
- Servono le curve caratteristiche del ventilatore e del filtro per determinare il flusso d'aria nel punto di lavoro
Box semplice con cooltube/cappa ventilata e filtro inline
portata (m³/min) = 0,05 x Watt / deltaT
deltaT = da 10 a 15°C per il cooltube
Area ingresso = 2 * Area uscita
Ventole: estrattori o ventilatori in linea per l'abbassamento di pressione sul filtro.
Esempio: una lampada hps da 400w in un box 90x90x120 (cm) ha bisogno di un ricambio di 1,2 - 1,8 m³/min per avere un aumento di temperatura di 10-15°C nell'aria in uscita e un aumento di circa 1°C all'interno della grow. Il box di 1m³ è ventilato a 2 ACpM. Il difficile sta nel trovare la combinazione adatta di ventole sovradimensionate-filtro in modo da avere il giusto flusso d'aria.
Pro
- Singolo ventilatore, serve meno materiale
- Il cooltube o la cappa ventilata migliorano il raffreddamento significativamente intrappolando la maggior parte del calore
- Le ventole lavorano al 50% o meno per la considerevole caduta di pressione al filtro
- L'alta pressione statica (SP) richiede l'uso di un ventilatore centrifugo, non bastano quelli assiali
- Servono le curve caratteristiche del ventilatore e del filtro per determinare il flusso d'aria nel punto di lavoro
- Il filtro è molto più grande rispetto alle specifiche di ventilazione in quanto filtra anche l'aria che viene dal raffreddamento della lampada
- Date le molte restrizioni nei design multi-ambiente sono richieste particolari attenzioni agli ingressi per l'aria e agli scambi tra ambienti diversi
- Il flusso necessario per il raffreddamento dei bulbi può stressare le piante
- Un elevato flusso d'aria attraverso il filtro ne riduce l'efficacia
- I ventilatori centrifughi e quelli inline sono molto rumorosi (60-70dB)
Ventilazione in due fasi con cooltube e filtro
Portata (per cooltube) = 0,05 x Watt / deltaT
deltaT = da 10 a 15°C
Ventilazione: un ricambio d'aria ogni 1-5 minuti
Area ingresso = 2 * Area uscita (per ognuna delle due parti)
Ventole: assiali per il massimo flusso d'aria nel cooltube e minima perdita di pressione.
Piccolo ventilatore, inline o assiale per il filtro
Esempio: una lampada hps da 400w in un box 90x90x120 (cm) ha bisogno di un ricambio di 1,2 - 1,8 m³/min per avere un aumento di temperatura di 10-15°C nell'aria in uscita e un aumento di circa 1°C all'interno della grow. Per avere un ricambio d'aria ogni 5 minuti basta un flusso d'aria di 12m³/h attraverso il filtro.
Pro
- Nessuna restrizione al flusso nel cooltube permette alle ventole di operare alla massima portata
- Con un flusso minore nella grow si può usare un filtro più piccolo
- Si utilizzano ventole più economiche per una maggiore efficienza
- L'aria in uscita dal cooltube è più calda di 10-15°C (rispetto all'ambiente) ma la temperatura nel box resta bassa
- Minor rumore, i ventilatori assiali operano a 20-30dB
- C'è bisogno di più materiale
- Dato il maggior numero di buchi per l'ingresso e l'uscita di aria è richiesta una maggiore attenzione per evitare infiltrazioni di luce
- Il progetto è più complesso
Grow multiambiente
deltaT = da 10 a 15°C per cappa ventilata
regola generale: un aumento di 15°C per non più di 4 cappe in serie danno un aumento complessivo di temperatura di 60°C
Ventilazione: un ricambio d'aria ogni 1-5 minuti
Area ingresso = 2 * Area uscita (per ogni parte)
Ventole: assiali per il massimo flusso d'aria nel cooltube e minima perdita di pressione.
Piccolo ventilatore, inline o assiale per il filtro.
Esempio: due box 90x90x120 (cm) con lampada hps da 400w e cappa ventilata hanno bisogno di un ricambio d'aria di 1,2 - 1,8 m³/min per avere un aumento di temperatura di 10-15°C nell'aria in uscita per ogni cappa per un aumento complessivo di 20-30°C e un aumento di circa 1°C all'interno della grow. Per avere un ricambio d'aria ogni 5 minuti basta un flusso d'aria di 24m³/h attraverso il filtro.
Pro
- Nessuna restrizione al flusso nel cooltube permette alle ventole di operare alla massima portata
- Con un flusso minore nella grow si può usare un filtro più piccolo
- Si utilizzano ventole più economiche per una maggiore efficienza
- L'aria in uscita dal cooltube è più calda di 10-15°C (rispetto all'ambiente) ma la temperatura nel box resta bassa
- Minor rumore, i ventilatori assiali operano a 20-30dB
- C'è bisogno di più materiale
- Dato il maggior numero di buchi per l'ingresso e l'uscita di aria è richiesta una maggiore attenzione per evitare infiltrazioni di luce
- Il progetto è più complesso
Specifiche consigliate per growbox
Box semplice - flusso d'aria per mantenere un aumento di temperatura non superiore ai 5-6°C sopra la temperatura ambiente.
Cooltube o cappa ventilata - temperatura dell'aria in uscita 10-15°C in più rispetto all'ambiente. Più cooltube possono essere connessi da un ventilatore comune considerando un aumento di 10°C per ogni cooltube, non più di 4 per un aumento complessivo di temperatura di 60°C.
Ventilazione dell'ambiente di coltivazione - da 1 a 5 minuti per ricambio d'aria. Tutti i set up e i tipi di luce sono diversi. Più calore viene rimosso usando un cooltube più è possibile ridurre la ventilazione nell'ambiente di coltivazione. Le piante non hanno bisogno di molto ricambio d'aria e un valore di ACpM superiore a 1 potrebbe stressarle inutilmente.
Ci sono diverse soluzioni possibili per ventilare growbox, tende e camere. Il mio consiglio è quello di investire in un cooltube o una cappa ventilata. Raffreddare una lampada con ventola centrifuga e filtro è un grosso spreco di denaro. Non c'è bisogno di filtrare l'aria in uscita da un cooltube in un sistema ben progettato.
Darkroom vent
In molti usano questi oggetti come trappole per la luce. Sembra però che ostruiscano il passaggio dell'aria e che riducano di circa la metà la portata.
Tabelle per la ventilazione
In queste tabelle è possibile scegliere la portata d'aria corretta per le varie lampade e per varie dimensioni del box. Dalla prima tabella si sceglie la riga con il wattaggio della lampada, la colonna con l'aumento di temperatura rispetto all'ambiente che si vuole mantenere e si ottiene il flusso d'aria necessario. Nell'altra invece vengono presentati delle grow di dimensioni diverse ed è indicata la portata per permettere da 5 ricambi d'aria al minuto a 1 ogni 5 minuti.
Dimensionamento dei buchi per l'ingresso dell'aria
Riuscire a trovare la giusta dimensione degli ingressi per l'aria è la sfida più grande nella realizzazione di un growbox. L'area d'ingresso deve essere almeno uguale e al massimo due volte quella di uscita per ridurre le perdite.
Quando si vogliono fare più buchi piccoli al posto di uno grande spesso si fa un errore (come in figura). Per non sbagliare conviene calcolare l'area del buco grande e dividerla per l'area dei buchi piccoli per ottenere il numero di buchi piccoli necessari.
A = pi x (raggio)² = (pi x diametro)²/4
Nel caso della figura, al posto di un buco di 8cm di diametro ne servono 64 da 1cm per coprire la stessa area. Vorrei far notare che è meglio fare un buco grande che più buchi piccoli in quanto ognuno di questi contriubisce alla resistenza totale con la propria perdita nella vena contracta (in fluidodinamica è il punto del flusso con minore sezione).
Come verificare la corretta ventilazione per il tuo box
Per quelli che vogliono sapere quanto bene funziona il proprio box, da questo grafico si può ricavare la portata efficace. Misurate la temperatura dell'aria in uscita e sottraetela alla temperatura dell'ambiente per ottenere l'aumento di temperatura (deltaT). Interseca la linea del bulbo con quella dell'aumento di temperatura per ottenere la portata efficace.Per esempio, una hps 250w in una grow con temperatura dell'area in uscita di 30°C e con temperatura della stanza di 20°C (delta t = 10) è operativa con una portata reale di 1,2 m³/min.